Radiatorn snöptes av att montören satte in fel ventil
Efter VVS-firmans besök blev radiatorerna kalla. Nu har kunden gått till ARN med krav på ett ordentligt skadestånd för att montören satt in fel ventil.
Ett par som äger en lägenhet i Solna har anmält en rörfirma till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, och begärt ett skadestånd på 22 740 kronor av dem.
Läs också:
”Det värsta är när kunderna har tittat på Youtube och fått självförtroende”
Läs också:
”Den tidigare installatören hade tagit en betydande summa betalt”
De kontaktade företaget en februaridag för felsökning och reparation av deras Atria-panna. Företaget föreslår att trevägsventilen skulle bytas innan något gjordes i kylkretsen. De monterade enligt anmälan en inkompatibel växelventil för 230 V på ett ställe där systemet krävde en avfrostningsshunt för 24 V.
Kort efter besöket hörde paret av sig till företaget och förklarade att elementen inte blev så varma. De fick svaret att det berodde på att vädret blivit varmare. Lägenhetsinnehavarna menar att den felaktiga ventilen gjorde så att avfrostningsfunktionen slutade fungera, fick tanken att frysa och låste systemet i en ineffektiv eldrift. Felet märktes inte under våren och sommaren men när behovet av värme ökade så gjorde det att elförbrukningen rusade i höjden.
Mot slutet av samma år slutade pannan helt att gå. Den anmälda rörfirman hade enligt paret tidigare lämnat andra VVS-arbeten halvfärdiga och de kunde inte komma ut snabbt, så de anlitade ett annat företag eftersom läget var akut. Det företaget såg att fel komponent installerats och de bytte även en defekt lågtryckspressostat. Det gjorde att funktionen återvände till det normala. Elförbrukningen sjönk med 9 096 kWh när det följande året jämfördes med året då felet sänkte systemet. Det är grunden till parets krav på skadestånd. Rörfirman krediterade kostnaden för den felaktigt installerade ventilen men har inte ersatt följdkostnaderna.
Rörföretaget svarar att värmepumpen gick med primär eldrift och var nedisad och ur funktion när de kom dit och felsökte. Kunderna fick veta att det fanns symtom på fler fel än växelventilen och att en kyltekniker behövde göra en felsökning. De tackade nej till det.
Lite senare meddelade de att förbrukningen sjunkit med 20-25 procent och därför trodde inte VVS-firman att det fanns något annat fel. Först mot slutet av året hörde kunderna av sig igen. Det var inte företagets fel att det uppstod problem med värmepumpen eller att elkostnaderna ökade. Problemen fanns innan företaget kom dit. De hade erbjudit ett besök av en kyltekniker för att göra en fortsatt felsökning men fått nej tack.
ARN konstaterar att fakturan visar att företaget bytte en växelventil och installerade ett 230-voltsställdon. Det ses också som bevisat att komponenten inte var rätt reservdel. Företaget har krediterat hela den ursprungliga fakturan, vilket ses som att de accepterar att tjänsten inte varit korrekt utförd.
Läs också:
”Det hade pumpat ut vatten i 3–4 veckor från ett 15-rör”
Då är frågan om 22 740 kronor i elkostnader är deras fel. Anmälarnas jämförelse mellan två årsförbrukningar av el visar att det är stora skillnader, men underlaget visar inte hur stor del av skillnaden som beror på den felaktigt installerade ventilen och andra faktorer, som väderförhållanden, förändringar i användning eller eventuella övriga fel i anläggningen. Underlaget visar inte tillräckligt tydligt hur stor kostnad som beror på felet som rörfirman ansvarar för. Eftersom anmälarna inte kan visa hur stor ekonomisk skada företaget orsakat dem ska deras krav avslås.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och bevakningar rakt ner i inkorgen