Kopplade spillvattenvärmeväxlare till värmepump – fick gratis kyla
Alf Näslund i Örnsköldsvik har kopplat sin egentillverkade spillvattenvärmeväxlare till en värmepump i ett flerbostadshus. Ett värdefullt fenomen gör nu att de boende har fått varsitt skafferi i ett gammalt kylrum.
Artikeln i korthet
• Innovatören Alf Näslund har förverkligat idén att kombinera spillvattenvärmeväxlare och värmepump.
• Anläggningen beräknas leverera cirka 36 000 kWh per år.
• Systemet ger både återvunnen värme och användbar kyla.
Annat sätt att få gratis kyla
Lösningen blev 86 borrhål: ”Vi gör värme av kylans returtemperatur”
Läs också:
”Normalt sett har vi bara ventilerat bort spillenergin”
”Tänk om man skulle koppla samman det här systemet med en värmepump. Vilken energibesparing skulle man inte kunna nå då?”
Det var den sista meningen i VVS-Forums reportage om innovatören Alf Näslund och hans egna spillvattenvärmeväxlare som han byggt ihop med ackumulatortankar. Besöket hos en bostadsrättsförening i Örnsköldsvik, som hade installerat anläggningen i ett elvavåningshus, genomfördes i mars 2023.
”Varmare vatten som växlarna förser tankarna med hamnar överst, där tar värmepumpen sin energi. Vattnet är några plusgrader och efter energiuttag återger värmepumpen minus två grader längst ner i tankarna.”
– Nu har jag fått testa den biten.
Alf Näslund låter nöjd när han berättar att han vid årsskiftet 25/26 fick förverkliga den dröm han haft om att låta spillvattenvärmeväxlaren möta en värmepump.
Har den ljuva melodi han förväntade sig uppstått?
– Det har fungerat väldigt bra, säger han.
Anläggningen beräknas leverera cirka 36 000 kWh per år
Värmepumpen som Alf Näslund har installerat är en varvtalsreglerad Nibe S 1156-8 med en effekt på 1,5–8 kW. Vid installationen av värmepumpen ersattes en stor del av volymen i tankarna med glykol.
– Det pekar på att den ger 36 000 kW per år. Och det var samma siffror även när det var en köldknäpp här. Det var ju 25 minusgrader i nästan en månad, säger han.
Systemet ger både återvunnen värme och användbar kyla
Dessutom har ett värdefullt fenomen uppstått och Alf Näslunds teori om vattnets skiktningsegenskaper har besannats
– Varmare vatten som växlarna förser tankarna med hamnar överst, där tar värmepumpen sin energi. Vattnet är några plusgrader och efter energiuttag återger värmepumpen minus två grader längst ner i tankarna, förklarar Alf Näslund.
Den lagrade kylan har gjort det möjligt för bostadsrättsföreningen att få i gång det avvecklade kylrummet som finns på bottenplanet. De boende har nu skafferier som de kan använda som matkällare. Kylan går också att använda som AC på sommaren.
Läs också:
Arenans överskott försörjer simhallen: ”Vi har i princip byggt en termos”
Ett annat sätt att lagra värme och kyla är ju i borrhål i berget, men i de situationer där borrning inte är möjlig är det här ett bra alternativ, anser Alf Näslund som vill fortsätta att utveckla systemet.
– Jag vill uppdatera allt med solfångare. Målet är att nå 50 MWh på denna anläggning.