”Funkar perfekt och får sitta kvar tills vidare” säger husägaren med speciallösningen i badrummet. Men det finns risker, menar VVS-teknikexperten Björn Wettervik.

Läs också:
”Securexkopplingar är väldigt gamla och ska helst bort”

Läs också:
”De kopplade kaffemaskinen på värmen och undrade varför kaffet smakade metall”

Husägaren slängde ut en bild i en Facebookgrupp för rörmokare och undrade vad det är för slags koppling han har i badrummet från 1980. Tolkar man svaren i tråden är det ett hopkok av en blandningsventil, rör och annat, som finns i vissa sommarstugor och som borde bytas ut.

”Spännande”, säger Björn Wettervik, branschexpert på VVS på Installatörsföretagen, när han får se bilden.

– Som jag tolkar det så kommer det hett varmvatten från en beredare eller panna upp ur golvet. Sedan “shuntas” det ner det till önskad temperatur och fördelas vidare. Detta sker oftast i pann-/beredarrummet i direkt anslutning till värmekällan så att rätt temperatur kommer ut till fastigheten därifrån, säger han.

Finns det någon risk med att ha en sådan här lösning?

– Att den kommer upp ur golvet i badrummet känns som en speciallösning. Om blandarventilen inte används för att systemet är ombyggt och sedan sitter kvar så är den en legionellarisk, det är då dessutom stor risk för överspolning eftersom den är gammal och troligen ganska sliten inuti, säger Björn Wettervik och fortsätter:

– Om den demonteras måste man säkerställa hur varmvattentemperaturen regleras i nuläget innan.

Husägaren har dock ingen brådska med ett utbyte.

– Den funkar perfekt och får sitta kvar tills vidare, säger han.