Logga in

Är DN32 okej för avloppsrör från tvättställ och golvbrunn?

Publicerad
16 Nov 2026, 05:00
| Uppdaterad
13 Nov 2026

Renoverar ett badrum där dimensionen till golvbrunn och tvättställ är 32. Känns lite litet, men vill inte dra nytt om jag inte måste. VVS-experten Mathias Eriksson reder ut om det funkar.

Svar: Det finns inget generellt förbud mot att använda 32 millimeter avloppsrör för inbyggnad. Dimensionering av avloppsledningar styrs bland annat av ledningens längd, fallhöjd, om det är en oluftad eller luftad ledning i förhållande till normflödet. 

Läs också:
Vilken är minsta tillåtna dimension på rör till golvbrunn?

Läs också:
 I vilka utrymmen måste det finnas golvbrunn?

En anslutningsledning DN32 till tvättställ kan antagligen vara tillräcklig om sträckan är begränsad. Varje fall anges i tabell för förenklad dimensionering i SBN 80. DN32 är tillräcklig dimension för tvättställ om den horisontella förläggningen är högst två meter. 

För en golvbrunn är det sannolikt inte tillräckligt med 32 millimeter med hänsyn till normflöden, om vi utgår från uppgiften i frågeställningen att det är fråga om golvbrunn i ett badrum (och inte till exempel en spygatt eller översvämningsskydd). 

Det övergripande svaret är alltså att ledningens minsta dimension styrs av de dimensionerande förutsättningarna. 

I sammanhanget dimensionering av spillvatteninstallationer kan också nämnas att det pågår ett arbete med att ta fram nya branschrekommendationer för dimensionering, motsvarande de som har tagits fram för dimensionering av tappvatteninstallationer. Förhoppningen är att branschrekommendationerna (när de är klara) ska underlätta för dimensioneringsfrågor som denna.

Mathias Eriksson, besiktningsman och sakkunnig våtrum & VVS