Är det bara en myt att det kan bli för mycket fall på avlopp?
Gäststugan som ska få toalett ligger nära brunnen, men är 22 cm/m fall verkligen för mycket? VVS-experten Mathias Eriksson reder ut optimal lutning.
Läs också:
Kan man lägga en avloppsstam åt det här hållet?
Läs också:
”Alla avlopp var feldragna så de fick riva upp hela huset”
Fråga: Jag håller på att lägga ner rör till en gäststuga. Betongröret som går från huset till brunnen ligger ”för nära” så fallet blir cirka 22–23 cm/m.
Är det för mycket fall? Eller är det bara en myt, sedan man körde betongrör, att vattnet rinner ifrån det som spolats ned när det är för mycket fall? Kan det ändå vara bättre att minska fallet genom att sätta några 45 grader i anslutning till betongröret?
Svar: Det må vara en myt – men även en sanning – att för mycket lutning på avloppsledningar kan medföra huvudvärk. Vid alltför stor lutning ökar vattnets strömningshastighet, och kan då springa ifrån korvar, papper och andra fasta partiklar som gärna ska transporteras bort från byggnaden.
För stor lutning kan alltså försämra de hydrauliska och självrensande egenskaperna och på sikt öka risken för beläggningar och stopp i ledningarna.
Klokt är därför att ställa in siktet enligt följande: ledningar av dimension 100 och större bör luta 10 mm/m, mindre än dimension 100 bör luta 17 mm/m.
Mathias Eriksson, Sakkunnig våtrum & VVS, BKS Konsulter
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och bevakningar rakt ner i inkorgen