Värmepumpens trevägsventil hade satt sig – så bytte rörmokarna till ny 

Publicerad
22 Jun 2026, 05:08
| Uppdaterad
18 Jun 2026

Värmepumpen från 2019 gav ingen husvärme i villan. Jonas Beckman och Alex Moberg förstod snabbt att trevägsventilen spökade – och fann en lösning.

Värmepumpsbekymmer
Hackande ljud – och 4 andra tecken på att trevägsventilen kärvar 

Checklista
Steg för steg: Så byts värmepumpens trevägsventil 

ARTIKELN I KORTHET

En trasig trevägsventil gjorde att en relativt ny Nibe-värmepump slutade leverera värme till radiatorerna.

VVS-montörerna Jonas Beckman och Alex Moberg kunde snabbt identifiera felet och byta ventilen.

Felsökningen är oftast enkel i moderna värmepumpssystem, men kan vara mer utmanande i äldre anläggningar. Jonas Beckman berättar om ett klurigare fall.

Anders Pargell.

Rörmokarläraren Anders Pargells svärfars värmepump krånglade och gav ingen värme. Han ringde sina tidigare elever Jonas Beckman och Alex  Moberg på JB VVS-teknik för att få hjälp. Trots att värmepumpen från Nibe är relativt ny hade den slutat att leverera värme till radiatorerna i villan.

– Kunden hade en bra bild av situationen och motorn som styr trevägsventilen fungerade så vi förstod direkt att det borde bero på själva ventilen. Vi ringde supporten på Nibe som bekräftade vår analys och skickade en ny ventil, säger Jonas Beckman på JB VVS-teknik.

Eftersom de hade rätt delar av rätt märke blev det en enkel sak att byta den, ett ”kastbyte” där man helt enkelt bara tar bort den gamla och sätter in den nya.

– Är det en äldre värmesystem och man behöver bygga om lite för att få till det kan det bli lite krångligare, men i regel är det en ganska enkel åtgärd.

Vanligt fel i både nya och gamla värmepumpar

Hur länge en trevägsventil håller kan variera, säger han.

– Jag har bytt allt från riktigt gamla till nyare, som den här.

Efter bytet fungerar
värmepumpen som den ska.

– Jag passade på att filma hur de gjorde av ren nyfikenhet och lade upp filmen på Youtube. Värmepumpar är något som jag gärna vill lära mig mer om, säger Anders Pargell, som ofta lägger ut instruktionsfilmer om olika VVS-moment på Youtube.
Klicka här för att se filmen.

Äldre värmesystem gör felsökningen svårare

Är värmepumpen modern och värmesystemet relativt nytt, utan många komponenter, som i detta fall, brukar det vara ganska enkelt att konstatera om det är trevägsventilen som spökar, berättar Jonas Beckman på JB VVS-Teknik.

– Klassikern är att det inte kommer värme ut i huset trots att varmvattnet fungerar, säger han.

Men i ett fall var det klurigare än vanligt att avgöra var problemet satt.

– Kunden ringde och berättade att de inte hade haft värme i huset under natten. Men när jag kom till dem fungerade värmen, så de var glada att det hade löst sig.

Några dagar senare hörde de av sig igen om att de inte hade värme. Det var ett äldre system med ackumulatortankar och fler komponenter vilket gjorde det svårare att direkt sätta fingret på var felet satt, berättar han.

Defekt ventil skadar sällan värmepumpen

Jonas Beckman ringde sina kontakter på Nibe som sade att det borde vara trevägsventilen som krånglade, så den byttes ut och allt fungerade igen.

– Det är inte alltid så enkelt att man har nya saker att jobba med med Nibe i ryggen, säger han.

Finns det några andra utmaningar än själva felsökningen när det gäller trevägsventiler i värmepumpar?

– Det kan vara om det är en väldigt gammal trevägsventil som sitter dumt till i ett utrymme där det saknas golvbrunn. Då kan det vara svårare att tappa ur trycket innan bytet.

Kan värmepumpen fara illa av att man inte byter ut en krånglande trevägsventil?

– Nej, problemet är att det är otillfredsställande för kunden att vara utan värme eller varmvatten.