Steg för steg: Så byts värmepumpens trevägsventil
Från felsökning och byte av ventil till påfyllning och igångsättning. Så gjorde Jonas Beckman och Alex Moberg på JB VVS-Teknik för att få värmepumpen att leverera värme till huset.
Felsökning
Hackande ljud – och 4 andra tecken på att trevägsventilen kärvar
Värmebrist
Värmepumpens trevägsventil hade satt sig – så bytte rörmokarna till ny
I det här fallet var det en ganska enkel sak att hitta felet och åtgärda det, säger Jonas Beckman på JB VVS-Teknik om bytet av trevägsventilen som han och kollegan Alex Moberg gjorde. Här berättar de hur man går till väga.
1. Kontrollera att felet sitter i trevägsventilen?
Först måste man ta reda på om det alls är aktuellt att byta ventilen. Här var felsökningen ganska enkel med en modern värmepump och ett enkelt system. Är det ett gammalt system kan det vara lite klurigare att komma fram till var felet sitter. I många fall, som det här, när värmepumpen slutar värma radiatorerna och bara producerar varmvatten, beror det på att trevägsventilen har fastnat i ett läge där den inte kan hoppa rätt och växla mellan värme och varmvatten.
2. Stäng av strömmen till värmepumpen
Bryt strömmen till pannan så att allt står stilla.

3. Släpp ut trycket ur värmesystemet
Öppna säkerhetsventilen och släpp ut trycket. Det finns även speciella avluftare på värmepumpen som man kan öppna för att släppa ut trycket på tanken. Trycket ska stå på noll. Finns det vatten kvar kan det forsa ut när du släpper på trevägsventilen.
4. Demontera den gamla trevägsventilen
Börja med att ta bort styrmotorn som sitter ovanför ventilen så att du kan lossa trevägsventilen, I det här fallet satt ventilen stumt så vi fick lossa på en koppling för att få loss den.
Läs också:
”Det görs alldeles för mycket fel vid montering av säkerhetsventiler”

5. Montera den nya trevägsventilen
Först ska o-ringarna på, som har ungefär samma funktion som presskopplingar. När den nya ventilen och motorn är på plats igen ska de fästas med clips.
6. Avlufta systemet och kolla trycket.
7. Fyll på systemet och starta värmepumpen.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och bevakningar rakt ner i inkorgen