Får man inte koppla in tvättmaskinen efter vattenlåset?
Montören har fått en besiktningsanmärkning för att tvättmaskinen anslutits med slang på tvättställets avlopp efter vattenlåset. VVS-experten Björn Wettervik har granskat reglerna.
Experten svarar:
Får jag montera säkerhetsventilen direkt efter värmepump på varmvattensidan?
Läs också:
”Hallå Säker Vatten, var får man placera tvättmaskinen?”
Fråga: Vi har ett projekt där vi har monterat ett vattenlås med universallås. Nu har vi fått en besiktningsanmärkning på att avloppsslangen från tvättmaskinen är inkopplad efter vattenlåset. Det finns både kommoder och tvättställslösningar i rummet så det är svårt att bygga på med en ytterligare del.
Varför gör man denna typ av vattenlås om det inte är okej att koppla in maskiner efter vattenlåset? Är inte detta vattenlås godkänt för att koppla en tvättmaskin på detta vis?
Svar: Jag har själv stött på det här ute i produktionen och kanske sticker ut hakan lite för långt här. Den aktuella installationen utgör en fabriksavsedd lösning där tvättmaskinens avloppsslang är ansluten till vattenlåsets särskilda tvättmaskinsanslutning.
Varken BFS 2024:8, SS‑EN 12056 eller SS‑EN 274 innehåller något uttryckligt förbud mot denna anslutningsprincip. Regelverken ställer istället funktionskrav avseende luktspärr, kapacitet och skydd mot återströmning. Om dessa krav uppfylls finns inte stöd för att underkänna lösningen enbart för att anslutningen sker på vattenlåsets anslutningsstos.
Besiktaren skulle därför behöva peka på ett konkret funktionsfel (bräddning, lukt, baktryck, otillräcklig kapacitet eller avvikelse från produktens montageanvisning) för att underkänna installationen. Att den är ansluten till den här typen av vattenlås är i sig inte ett sådant fel.