Måste fördelarskåpet sitta 500 mm från golvet?

Publicerad
22 dec 2025, 05:00
| Uppdaterad
19 dec 2025

Jag har hört olika uppgifter om krav på fördelarskåpets placering enligt Säker Vattens regler. Vad gäller egentligen? Pierre Lundborg på Säker Vatten reder ut.

Läs också:
3 tuffare tester som ska göra fördelarskåpen säkrare

Läs också:
5 fördelar och 5 nackdelar med fördelarskåp

Fråga: Stämmer det att Säker Vattens regler kräver att fördelarskåpet ska sitta 500 millimeter från golvet?

Svar: Nej, det stämmer inte. Varken i gällande branschregler Säker Vatteninstallation 2021:2, eller i kommande 2026:1, som börjar gälla den 1 januari 2026 är det ett krav. Däremot krävdes det tidigare, i branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1.

Från 1 juli 2024 började kravet gälla på att fördelarskåp eller motsvarande ska vara provade och godkända enligt SP-metod 5676. Samtidigt togs kravet bort om att botten på skåpet skulle placeras minst 500 millimeter över bjälklagets överkant.

Eftersom branschreglerna innehåller övergångsregler så är det såklart viktigt att hålla reda på vilken version man arbetar efter i det aktuella projektet. Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1 kan ju fortfarande gälla om projektet inleddes innan den 1 juli 2024.

Pierre Lundborg är utvecklingsansvarig på Säker Vatten