Vad är det för missljud i undercentralen?

Läs också:
5 fel som orsakar buller från ventilationen

Fråga: Jag installerade en Purus vakumsventil 75 millimeter till en kunds avlopp och den fungerade bra men varje gång någon spolade så lät den typ ”tfruuu”. Jag tog upp problemet med säljaren och han förklarade då att den förmodligen är för stor för huset och jag bytte till en modell som är mindre, 40/50 millimeter. Men det blir samma ljud. Hur får jag den att tystna, måste jag välja ett annat fabrikat?

Svar: Det är svårt att hitta ett rätt svar eftersom det inte finns någon systemöversikt att kolla på. Funktionen för luftningsventilen är viktig att säkerställa. Ska den användas för primär eller sekundärluftning? Diameter 75 och diameter 110 millimeter är till för primärluftning och mindre ventiler för sekundärluftning. Dimensionering av luftningsventilen måste utföras korrekt. Det är viktigt att det finns en öppen (primär) ledning längre ned i systemet om luftningsventilen används för sekundärluftning. Även att det finns minst en vattenavledande enhet uppströms om ventilen.

Luftningsventiler har en avgörande roll i avloppssystem för att förhindra vakuum och säkerställa att avloppsvatten flödar smidigt. En primärluftningsventil är normalt installerad på avloppssystemets huvudledning och tillåter luft att strömma in i systemet när vatten flödar ut, vilket förhindrar vakuum som kan blockera flödet. Sekundärluftningsventiler installeras på mindre ledningar och hjälper till att balansera trycket i hela systemet. 

Läs också:
Därför måste du sjunga i den här duschen

I detta fall när luftningsventilen låter konstigt så kan det vara så att det inte finns någon öppen ventil längre ned i systemet, det är fullt med ”skit” i ledningen längre ner eller att det finns en förträngning i systemet. Det kan då uppstå luftmotstånd då en större mängd vatten spolas ner som gör att ventilen öppnar och stänger snabbt (tfruuuuuu). Ett sätt att kolla detta är att kolla på vattenspegeln i till exempel en närliggande golvbrunn om den gungar vid spolning. Någon slags obalans är det i systemet.