En ny branschstandard ska göra fördelarskåpen robustare och lättare att montera.

VVS-Fabrikanternas Råd driver ett projekt med att ta fram en branschstandard för fördelarskåp.

– Det innebär tuffare provning av skåpen och robustare skåp i slutändan. Då kommer det att finnas en bra möjlighet att montera produkterna efter monteringsanvisningen, säger Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker Vatten.

Fjolårets test av fördelarskåpen visade att det är viktigt att rören kommer upp rakt genom botten på dem för att det ska fungera. 

Fredrik Runius– Det kan man få till i laboratoriemiljö men det är svårare vid montaget ute i verkligheten. Många gånger monteras skåpen i samband med förberedande arbeten för gjutning och inte sällan i regn eller i minusgrader när rör och genomföringar är svårbearbetade, säger Fredrik Runius.

Filialchef på Assemblin vill få ut rörskarvar från väggarna: ”Fördelarskåpen borde förbjudas”

Det räfflade skyddsröret är tungt att trycka igenom rörgenomföringsdetaljen i skåpet. 

– Det handlar ofta om ganska många rör som ska in i skåpet som sedan dessutom ofta behöver justeras när väggen ska byggas. Rörgenomföringar i skåpbotten lever ett tufft liv och behöver vara robusta för att sedan kunna förväntas fungera i många år.

Fredrik Runius ser fördelar med lösningar som Gustavsbergs nya väggenomföringssystem.

– Rent generellt är det bra att kopplingarna placeras utanför väggen i ett våtutrymme. Dagens fördelarskåp är inte tillräckligt robusta, det är svårt att få till en bra installation med dem. På det här sättet får du bra koll på fogarna.

Han påpekar att det sedan tidigare finns liknande systemlösningar för att ha ”synliga” fogar.

– Till exempel i rot-projekt har man ibland valt att dra heldragna rör i undertaket från ett badrum till ett annat.

Svår VVS-nöt knäckt: Så läcksäkras schakten

I badrummets tak monteras då en servicelucka som täcker samtliga fogar och fördelarrör.

– Fogarna finns uppe i taket och börjar det läcka där så droppar det rakt ner i badrummet på det vattentäta golvet.