4 steg till säkrare installation av värmepumpens inbyggda avfrostning
Att välja en värmepump med inbyggd avfrostningslösning, i stället för exempelvis ett pancake-tråg, kan vara svår att installera korrekt. Här går värmepumpssäljaren igenom detaljerna som ofta saknas i monteringsanvisningarna.
Värmepumpssäljaren Felix Berglund, som jobbat med värmepumpar i nästan 40 år, ser ofta fel dimensioner och hängande slangar som i förlängningen medför att värmepumparna fryser sönder. Här är hans fyra råd för en säker installation.
Läs också:
Erfarna värmepumpssäljaren: Pancake-tråget visst värt att satsa på
Läs också:
Är det värt att satsa på en pancake till värmepumpen?
1. Avledningen bör ske via 32–40 millimeter rör, beroende på utedelens storlek.
2. Rören ska vara isolerade med 13–19 millimeter Armaflex, alternativt Climaline isolerade kondensslang och utrustade med värmekabel.
3. För 32/40 millimeter rör med isolering rekommenderas 15 W/m, även i södra Sverige. 8 W/m fungerar i kombination med isolerad slang (ID 19) ner till –20 °C. Vid risk för lägre temperaturer, ner mot –35 °C, och vid större rördimensioner (40/50 mm), bör effekten ökas till 28 W/m.
4. Om man använder slang bör den vara minst 25 mm, isolerad och monterad med jämnt fall för att undvika vattenfickor som kan frysa. Max 50 centimeter mellan fästpunkterna.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och bevakningar rakt ner i inkorgen