Logga in

Kan jag provtrycka PEX-rör på samma sätt som metallrör?

Publicerad
30 Apr 2026, 09:20

Jag har alltid drifttestat rör på samma sätt oavsett material. Men nu hörde jag att man egentligen ska göra på ett annat sätt för exempelvis PEX-rör, stämmer det? Hur ska man göra då i så fall?

Svar: Alla rörsystem, för tappvatten, värme och golvvärme med flera, ska tryck- och täthetskontrolleras innan de tas i drift. Tryckkontroll innebär att rörsystemet trycksätts för att kontrollera systemets hållfasthet och normalt används kontrolltrycket 1,43 gånger beräkningstrycket.

Läs också:
Kan jag provtrycka med luft i stället för vatten?

Läs också:
Kan man provtrycka ett gammalt värmesystem med 1,5 bar?

Trycksättning med speciell kontrollpump ska ske långsamt, stegvis upp till kontrolltrycket. När kontrolltrycket har uppnåtts stängs pumpen och trycket ska hållas under kontrolltiden som normalt är minst två timmar.

I installationer med rörledningar av metall får kontrolltrycket inte sjunka under kontrolltiden.

I installationer med rörledningar av av elastisk plast måste dock andra kriterier tillämpas. Tillverkarens anvisningar ska följas. För rörledningar av PEX rekommenderar vissa tillverkare följande:

Trycksätt till ett kontrolltryck på minst 1,43 gånger kontrolltrycket (några tillverkare anger 1,5). Håll detta tryck i minst 30 minuter. Sänk därefter kontrolltrycket snabbt till 0,5 gånger beräkningstrycket (tappa av vatten). Avvakta tills trycket har stabiliserats. Trycket ska därefter hållas i 90 minuter. Om trycket sjunker under denna tid kan det vara en indikation på läckage. Undersök dessutom alla fogar, se till att de är synliga och torra.

Källa: Teknikhandboken