Vissa lägenheter tappade värmen, andra inte – vad låg bakom?
VVS-firman hade kollat ventiler, värmekurva, cirkulationspump och systemtryck. Men det förklarade inte varför värmen hade försvunnit i vissa delar av fastigheten. Felet låg någon annanstans.
De boende i bostadsrättsföreningen Slipen i Kalmar hade det kyligt under senare delen av vintern. Eller i alla fall en del av dem. Hos vissa fanns det värme medan den försvunnit delvis hos andra. Det kunde vara kyligt i vissa rum. Hos någon var det kallt på golven. Men montörerna som kom till huset och undersökte systemen hittade först inga uppenbara fel.
Läs också:
”Avgasare är ingen medicin som löser alla problem”
Läs också:
”Man kan inte föreskriva 0,1 i syrenivå om man inte ens kan mäta det”
Men när det kom fram att expansionskärlet bytts ut tidigare under vintern började man misstänka att det kommit in luft i systemen med påfyllningen av syrerikt vatten.
Avgasnings- och reningsfirman QTF kallades in och deras mätningar visade en syrenivå på 2,76 milligram per liter vatten, “rejält högt” enligt firman.
Gaserna frigör magnetit och leder till korrosion men skapar också luftbubblor som blir till hinder i trånga passager och stör flödet.
Det verkade vara vad som hände här. Firman installerade avgasningsutrustning och tömde ur några liter systemvätska. I hinken hamnade också en stor mängd magnetit, vilket visade att de var på rätt spår.

Utrustningen som kopplades in och sattes igång fångade upp gaser, filtrerade partiklar och tog bort magnetit.
– Vi tar ett delflöde och leder in vår avgasare och utsätter den för ett undertryck via ett membran. Sedan leder vi tillbaka den avgasade vätskan till systemet med en kapacitet på fem-sex kubikmeter i timmen. Då börjar man omsätta systemet ett antal gånger beroende på gasinnehåll, temperatur och tryck, säger Krister Lokulle, projektledare på QTF.
– Vi styr snabbavgasaren digitalt, operatören monterar upp den och har sedan övervakning från kontoret medan maskinen är igång. Man kan läsa mätvärden under tiden och det kan ta från tre dagar till ett par veckor för ett jättestort system. Det är trögt att dra gasen ur kall glykollösning.
Efter tre dygn hade syrenivån sjunkit från 2,76 till 0,82 milligram per liter systemvätska. Partikelfiltret var helt svart av magnetit och byttes ut. Både avgasning och filtrering fortsatte i några dagar till.
Vid nästa mätning hade syrenivån istället stigit till 1,33 mg/l. Enligt företaget är det vanligt att nivåerna kan stiga tillfälligt under en avgasning på grund av mycket fria bubblor i systemet. Men apparaten fick stå på i totalt en dryg vecka till, då mätaren visade 0,44 mg/l.
Det är en bra nivå, enligt QTF – även om gränserna för vad som är bra värden är omdiskuterade – och insatsen avslutades efter att alla lägenheter fått tillbaka värmen helt och hållet. Man satte in en underhållsavgasare som ska köras kontinuerligt.

Krister Lokull säger att kunskapen om avgasning ofta är ganska låg i VVS-branschen.
– Bland montörer möts vi ofta av ett missförstånd när vi kommer ut och ska avgasa, de förväxlar det med att avlufta. Det är en sak att öppna en kulventil högt upp i fastigheten, men avgasning är att vi tar bort gasen som är bunden i vätskan för att göra den kompakt. Skillnaden mellan avluftning och avgasning är betydligt större nu än för femton år sedan.
Gasers inverkan på vätskesystemen för kyla, värme och återvinning har blivit allt större, menar han.
– Vi har börjat täppa till systemen med slutna expansionskärl i källaren, vi tar bort “kryckan” på taket, sänker framledningstemperaturen och ökar trycket på vätskorna. Vi skapar vätska som kan hålla mer gas än den borde på grund av att vi trycksätter och trycker in gaserna.
– Det finns väldigt mycket som vi inte borde ha i ett tekniskt system som följer med livsmedlet vatten in och bildar småbubblor överallt. De lägger sigi radiatorväggar och isolerar värmen vilket ger sämre överföring, säger han.
Läs också:
Öppet expansionskärl och 4 andra lägen då du bör rekommendera avgasare
Har du några råd till VVS-montörerna om gaser i systemen?
– Ha med dig tanken att kranvatten är ett livsmedel med mycket gas i och i systemet ska vi ha teknisk vätska. Man bör tänka på två att den kräver andra förutsättningar. När du går en åtgärd i tappvattensystemet så tappa ned så mycket som möjligt, men var lite mer rädd om vattnet som finns i elementet. Ska du byta två radiatorer så behöver du inte byta hela systemet, utan fyll på så lite som möjligt och bibehåll kvaliteten på vätskan.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och bevakningar rakt ner i inkorgen