”Man kan inte föreskriva 0,1 i syrenivå om man inte ens kan mäta det”

Publicerad
9 mar 2026, 05:00

0,1 är en irrelevant och orealistisk siffra, tycker Björn Carlsson. Grundaren av QTF tar strid mot hur låga syrenivåer som rekommenderas i vatten vid avgasning. 

Företaget har sin egen metod där de sätter gränsen för hur låg syrenivå som ska finnas efter avgasning till 0,5 milligram per liter vatten. 

Läs också:
Vissa lägenheter tappade värmen, andra inte – vad låg bakom?

Läs också:
”Avgasare är ingen medicin som löser alla problem”

När de nyligen gjorde ett jobb hos en bostadsrättsförening i Kalmar så var de nöjda när de nått ned till 0,44 mg/l. 

Men enligt SIS egen norm rekommenderas avgasning leda till att syrenivån pressas ned till under 0,1 milligram per liter. En siffra som Björn Carlsson, grundare och delägare av QTF, kallar både irrelevant och orealistisk. 

Enligt honom har mobila mätinstrument i fält en felmarginal på plus/minus 0,1, så bara där uppstår stora problem med att få fram säkra resultat som visar att normen följs. 

– Siffran kommer ursprungligen från normen VDI2035 och vi har skrivit till dem och frågat vad som ligger bakom de siffrorna, men fick aldrig något riktigt svar. 

– Man kan inte föreskriva 0,1 om man inte ens kan mäta det. Frågan hamnar väldigt konstigt.

Hans firma ser 0,5 som en bra gräns att rätta sig efter. 

– Vi har sagt att under 0,5 kan vi garantera. Om vi kör ned till 0,2-0,3 så kan vi garantera att även med felmarginalen så ligger vi säkert under 0,5 men vi kan inte lova något mer. Jag vet inte hur någon som säger sig gå ned till 0,02 till exempel ska bevisa det för de har inga instrument till det. Jag är av åsikten att lägre än 0,5 kan man inte kräva av entreprenören, vi måste ha en möjlighet att verifiera resultatet, säger Björn Carlsson.

Hur fungerar vätskeburna system med 0,5 milligram syre per liter vatten?

– De fungerar alldeles utmärkt. Det handlar inte om att ha en syrgasnivå som ligger så lågt att hela röranläggningen är intakt när de river kåken. Anläggningen ska klara sin livstid och det gör den vid 0,5. Det fungerar jättebra, inga som helst problem. Vi har många referenser både industriellt och från bostäder och kommersiella fastigheter.

Men blir det inte skillnad om man kan pressa ned det till 0,1?

– Den reella skillnaden är att ju lägre du ligger desto mindre reaktioner får du i systemet. Men sedan är det så mycket annat som påverkar, både temperaturer och tryck och hur vattnet är i övrigt, vilken konduktivitet och Ph och så vidare. Det stora problemet är att man fyller på de här systemen med stadsvatten och sedan kontrollerar man inte vad som händer.

Läs också:
Öppet expansionskärl och 4 andra lägen då du bör rekommendera avgasare

Vilka värden hittar ni i vätskeburna system före avgasning?

– När vi åker ut och mäter ligger man mellan 2 och 4 milligram i allmänhet. De som har akuta fel kan ha nivåer som är över 12 milligram.

Kommer du att anpassa dig till 0,1 som nivå?

– Nej, det har varit väldiga diskussioner om det här länge och det kommer att fortsätta.