Är det okej att provtrycka golvvärme med glykolblandning?
Att provtrycka med glykol i golvvärme, för att förhindra frysning om man är osäker på när anläggningen går i drift, det är väl en fiffig grej? Teknikrådgivaren Rafael Ospino berättar vad han tycker om saken.
Läs också:
Fem missar med golvvärme: ”Då försvinner värmen ut i backen”
Läs också:
8 kostsamma missar vid rördragning i bottenplatta
Fråga: Jag provtrycker alltid med luft i stället för vatten i bottenplatta eftersom man aldrig kan vara säker på när anläggningen faktiskt är i drift. Men nu tipsade någon om att provtrycka med glykolblandning för att förhindra frysning. Är det en bra lösning?
Svar: Okunskapen inom området glykoler är skrämmande. Kortfattat kommer glykoler i felaktiga koncentrationer snabbt att brytas ned till organiska syror. Glykoler är extremt korrosiva och dessutom ett utmärkt näringsämne för diverse mikrober som kommer att förorsaka korrosion och igensättningar i systemen.
Läs också:
Därför är glykol inget bra rostskydd för golvvärmerör
Motorglykoler är särskilt olämpliga, eftersom de ofta innehåller silikater som bildar en hinna på ytorna. Denna hinna försämrar värmeöverföringen. Än mer olämpliga är de så kallade ”industriglykoler” som oftast är glykoler som tappats ur skrotbilar. Glykoler i fastighetsinstallationer ska komma från erkända leverantörer och enkom användas enligt deras rekommendationer.
Rafael Ospino, teknikrådgivare
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och bevakningar rakt ner i inkorgen