Logga in

Varför stänker det upp vatten från golvbrunnen?

Publicerad
15 jan 2026, 05:00
| Uppdaterad
14 jan 2026

Så fort vattenlåset var tömt skvätte det upp vatten ur duschens golvbrunn. Rörmokaren kliade sig i huvudet. Kunde det bero på ventilationen? 

Vatten stänkte ofta upp ur golvbrunnen vid duschen i en lägenhet på tredje våningen i Trollhättan. Hur kunde det komma sig, undrade den boende och kontaktade sin vän som är rörmokare.   

– Toa och handfat fungerade som vanligt. Skvättandet kom bara från golvbrunnen, men när den var vattenfylld slutade det blåsa upp vatten, säger rörmokaren Nick Hale.

”Det senaste jag hörde var att bostadsrättsföreningen skulle skicka någon för att kolla ventilationen…”

Nick Hale, rörmokare

Mer om golvbrunnar:
”Många nybyggda badrum får rivas upp på grund av några få centimeter”

Läs också:
WC-avlopp i golvbrunnen

Det mystiska fenomenet har engagerat kommentatorer i Facebookgruppen Rörmokare utan gränser. ”Spillvattenmonstret är mycket arg! Sätt in en ventil för att blidka.” lyder en skämtsam kommentar. ”Kolla avluftningen, kanske sitter en tomtenisse fast där.” lyder en annan.

Även om det är skrivet på skoj är skämtarna något på spåren. En kommentator som arbetar med spolservice tipsar om att det kan ha med ventilationen att göra. ”Har varit med om det hos någon kund innan. Visade sig att avloppsluftaren var kopplad på ventilationen. Om jag minns rätt var en utloppsventil/ett filter på ventilationen tät och byggde på så sätt upp ett övertryck i systemet som blåste upp i golvbrunnen. Be din hyresvärd/förening se över ventilationen och förklara ditt problem.”

Andra kommentatorer menar att det kan handla om undertryck i lägenheten och badrummet. ”Tilluftsventilerna är kanske igensatta, medan frånluften jobbar på. Är det svårt att öppna ytterdörren till lägenheten?” skriver en installatör. 

”Det kan bli så med undertrycket som krävs av ventilationen. Se till att alla ventiler i lägenheten är öppna vid fönster som de ska vara.” skriver en annan. Och ”Du har för bra ventilation kombinerat med stängda friskluftsventiler. Öppna någon ventil.” skriver en tredje.

Björn Wettervik

Björn Wettervik, VVS-expert hos Installatörsföretagen, tipsar om ett par olika möjliga förklaringar: 

– I de flesta fall där det bubblar eller sprutar ur golvbrunnen är det övertryck i den delen av spillvattensystemet. Det beror troligen på ett felaktigt byggt system, en igensatt luftning eller ett motstånd i ledningen nedanför. 

– Om det är ett konstant flöde av luft som kommer upp ur brunnen kan man misstänka ett ventilationsproblem, tillägger han.

Läs också:
Ska rörmokaren sätta kortling för golvbrunn? 

Nick Hale kommer från Sydney, Australien, och arbetar nu i Trollhättan. Foto: Privat

En månad efter inlägget på Facebook berättar Nick Hale att problemet i vännens badrum kvarstår. Ingen annan i fastigheten har problem.

– Det senaste jag hörde var att bostadsrättsföreningen skulle skicka någon för att kolla ventilationen. Personligen tror jag att det är något med avloppsluftaren eller att det är delvis stopp i avloppet, säger han.