Sex meter mellan inne- och utedel vid luftluftvärmepumpsinstallationen och inga rör fick synas på väggarna. Kylteknikern Albert Hjärtberg fick sig en specialare med både fuktrisk och tre besvärliga 90-gradersvinklar att ta hänsyn till.

Många vill ha en luftluftvärmepump men upplever det estetiska som problematiskt. När kylteknikern Albert Hjärtberg på AA Kyl & Energiteknik kom ut till sin kund i Eksjö i Småland ville de absolut ha en så diskret lösning som möjligt. Han föreslog en golvmodell inomhus eftersom de ser lite mer ut som en radiator om man placerar dem under ett fönsterbräde, men utedelen var klurigare.

mer frågor om avstånd mellan enheterna
Är 15 meter mellan inne- och utedel för långt?

gör inte så här
Värmepumpens utedel placerades i källare: ”Installatören har nog inte kunnat förstå följden av sitt montage”

Kunden grävde själv upp platsen för 75 millimeters avloppsröret. Foto: Privat

– De hade precis lagt en ny grusgång vid sitt hus, som de inte ville att en utedel skulle ta upp plats på. Därför undrade de om det gick att sätta utedelen på en byggnad cirka sex meter bort – utan synliga rör längs med väggarna, säger Albert Hjärtberg.

Han åkte dit för att kolla om det var möjligt och kom överens med kunden som själv för hand grävde upp plats för rören. 

Planen var att dra de tre förbindelserna, kommunikationskabeln och de två ¼ tum-3/8-tums kopparrören, mellan inne- och utedelen i ett 75 millimeters avloppsrör. 

– Det var ju också väldigt viktigt att fukt och vatten inte skulle kunna tränga in i avloppsröret, understryker Albert Hjärtberg.

Eftersom det här var den första speciallösning av denna typ han hade varit med om testade han veckan före installationen hur det skulle gå att, utan att bocka och utan att skarva med pressdelar, trä in kopparrören i 90-gradersvinkel. Dragningen i marken skulle nämligen medföra tre sådana vinklar.

– Sådana här lösningar tycker jag är roliga för man får tänka till lite, en vanlig installation vägg i vägg går ju på rutin, säger Albert Hjärtberg som ändå var lite orolig vid provtryckningen när den faktiska installationen var klar.

Läs också:
Nedisade utedelar vanligt: ”Jag har sett utedelar inbyggda i soprum”

Även om den här typen av kopparrör är flexibla fanns risken att det hade blivit någon liten knäck där. Men provtryckningen gick bra.

– När vi fick svaret att det inte var knäckta rör någonstans kunde jag andas ut och åka på lunch med gott samvete.