Får man använda desinfektionslösningar mot legionella i tappvatteninstallationen?
Tekniska lösningar som tar bort legionella från tappvattensystemet, är det tillåtet?
Pierre Lundborg på Säker Vatten svarar:
Quiz
Vad kan du om legionella?
Legionellatillväxt
”Att spara el på det sättet kan vara direkt livsfarligt”
Fråga: Jag har hört att det finns nya tekniska lösningar som kan installeras i tappvattensystemet för att döda legionellabakterier. Vad säger Säker Vatten om det – är det okej?
Svar: Ja, det finns inga förbud mot det, men det ersätter inte temperaturkraven på tappvatten. Tappvarmvatten och VVC ska hålla lägst 50 grader överallt i systemet. Tappkallvatten ska uppnå högst 24 grader på en åtta-timmars period om det förläggs där det är varmare än rumstemperatur, exempelvis i schakt tillsammans med VVC eller värme.