Fråga: Jag har hört att det finns nya tekniska lösningar som kan installeras i tappvattensystemet för att döda legionellabakterier. Vad säger Säker Vatten om det – är det okej?

Svar: Ja, det finns inga förbud mot det, men det ersätter inte temperaturkraven på tappvatten. Tappvarmvatten och VVC ska hålla lägst 50 grader överallt i systemet. Tappkallvatten ska uppnå högst 24 grader på en åtta-timmars period om det förläggs där det är varmare än rumstemperatur, exempelvis i schakt tillsammans med VVC eller värme.