Logga in

Rensa ventilationskanaler: Kommer viskan förbi 90-böjar eller är det tvärstopp?

Publicerad
22 apr 2025, 05:00
| Uppdaterad
17 apr 2025

Funkar det att rensa ventilationskanaler med viska om det finns 90-böjar. Experten Pelle Höij svarar och tipsar om hur man undviker sadelavstick.

Andreas Martinsson:
”Alla vet när ventilationen är dålig men inte när den fungerar bra”

Ventmontören om fina överraskningen:
”Det betyder mycket när man jobbar”

Fråga: Om man rensar ventilationskanaler med en viska, kommer man förbi med den om det är en eller flera 90-böjar eller är det tvärstopp?

Svar: Det är i regel inga problem att ta sig förbi två 90-böjar med dagens rensutrustning, däremot säger ”regelverket” (SS-EN 12097 som BBR 6:254 hänvisar till) att det ska finnas en renslucka per böj överstigande 45 grader, eftersom det i regel blir smutsigare i och runt strömningshinder, som ju faktiskt en 90-böj innebär.

Smutsen fastnar helt enkelt lättare där på grund av en beläggningsmekanism som heter impaktion – smutsen slås fast.

”På tilluftssystem vänds i regel luftriktningen med hjälp av externa sugkällor som monteras på de grövsta kanalerna, så där får man tänka lite tvärtom.”

Vi på Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare rekommenderar att rensluckan (T-röret) monteras direkt efter 90-böjen i luftens riktning vid rensning, då man i regel använder befintlig fläkt som sugkälla.
På tilluftssystem vänds i regel luftriktningen med hjälp av externa sugkällor som monteras på de grövsta kanalerna, så där får man tänka ”lite tvärtom”.

Arbetsmiljö
Spänningssatta klippta kablar: Larm- och ventilationsmontörer mest utsatta

Min uppmaning är att inte snåla med rensluckor i projekteringsskedet, det blir ofta dyrare i långa loppet. Det är bättre att montera ett T-rör med renslock på från första början, än att behöva klippa in så kallade sadelavstick i efterhand, då man riskerar otätheter vid eftermontage, och ett otätt ventilationssystem får sämre förutsättningar att distribuera luft, än ett tätt system.