Måste man köpa en dyr paketlösning när man byter värmesystem?
Villaägaren Per Forsberg tyckte att det blev för dyrt att köpa en paketlösning från en värmepumpsjätte och upphandlade delarna själv. Så här gjorde han för att spara 90 000 kronor.
ARTIKELN I KORTHET
• Familjen ville byta ut frånluftsvärmepumpen som drog 18 000 kilowattimmar per år i villan i Trångsund.
• Per Forsberg valde bort totalentreprenad och upphandlade själv bergvärmen med lokala hantverkare.
• Lösningen kostade 160 000 kronor i stället för cirka 250 000 – en besparing på runt 90 000 kronor.
Per forsberg berättar om sin lösning
Se filmen: ”Leta efter firmor som är oberoende”
Mer om per forsbergs anläggning
Köpte FTX:en på Alibaba: ”Ville ha budgetlösning”
Hög elförbrukning gjorde att familjen bytte värmesystem
Frånluftsvärmepumpen drog alldeles för mycket. Per Forsberg och hans familj blev snabbt varse att de skulle behöva byta värmesystem när de 2019 flyttade in i villan från 2007 i Stockholmsförorten Trångsund utanför Stockholm.
– Vi hade 18 000 kilowattimmar per år, minns Per Forsberg som ganska omgående efter inflytten började ta in offerter på paketlösningar från de stora värmepumpsjättarna: Nibe, IVT, Thermia med flera.
Han noterade direkt att det var påslag på både det ena och det andra; på borrhålet och på hantverkarna …
– Det skulle gå på uppåt 250 000 kronor och dessutom var det en enklare värmepump än vad jag hade tänkt mig.
”Nu ligger vi på 10 000 kilowattimmar ungefär med det här, faktiskt 8 500 eftersom vi gjort andra åtgärder med solpaneler och elbil och sådant.”
Så sparade Per Forsberg 90 000 kronor på bergvärme
Per Forsberg började fundera på om han kunde upphandla delarna själv – och byggde ihop en lösning som landade på 160 000 kronor i stället år 2020 då installationen gjordes.
Vi besöker honom i villan och kliver i tvättstugan/teknikrummet där 8 kilowattaren från Daikin har en naturlig plats i ena hörnet. Här finns också en extra varmvattenberedare för att klara varmvattenförsörjningen till hela hushållet på tre personer (inklusive tonårsdotter).
Men var det inte väldigt mycket tid du behövde lägga ner på att hitta på att hitta alla de här olika instanserna?
– Ja, det var lite grann att söka på. Jag hade bara ägt huset i ett års tid så jag hade inte alla kontakter. Men det är bara att prata runt, titta på forum och få lite tips och tricks.
Per Forsbergs hus och investering
Hustyp: Suterränghus i två plan
Byggår: 2007
Storlek: 220 m² A-temp
Uppvärmning före åtgärd: Frånluftsvärmepump + vattenburen golvvärme
Tidigare elanvändning: Cirka 18 000 kWh/år (inklusive hushållsel)
Nuvarande energisystem
Bergvärmepump: 8 kW (Daikin)
Borrhål: 200 meter
Ventilation: FTX med värmeåtervinning
Elanvändning i dag: Cirka 10 000 kWh/år
Värmepumpens elanvändning: 4 500–5 000 kWh/år
Cirkakostnader år 2020 efter rotavdrag
Värmepump: 66 000 kr
Borrning: 44 000 kr
VVS-installation: 20 000 kr
Total investering inkl. FTX: Cirka 160 000 kr
Beräknad besparing
Minskning: Cirka 8 000 kWh/år
Återbetalningstid: Cirka 9–10 år.
Lokala hantverkare och oberoende installatörer blev lösningen
Per Forsberg pratade med grannar som hade gjort liknande.
– Det var lokala hantverkare vi använde, VVS-firman kommer från Tyresö, borraren bor i Trångsund, elektrikern fick jag kontakt med via Tyresö Rör. De var suveräna allihopa, berömmer han.
Vad tyckte de då om att behöva jobba tillsammans på det här sättet? Att komma separat i stället för att vara en del av en totalentreprenad?
– Nä, men jag hörde ingenting om det. Borraren gjorde sitt och drog fram rören och VVS-arna kom och kopplade på.
Per Forsberg menar att tricket var just att leta efter firmor som är oberoende. Han fick nej av flera som var kontrakterade av tillverkare för att bara installera deras produkter.
– Jag gav dem bra tidsfönster också. Det var ett halvår från att jag projekterade tills det skulle vara färdigt.
Bergvärmen närapå halverade energiförbrukningen i huset
Den egenkomponerade lösningen är han väldigt nöjd med.
– Vi har haft som kallast minus 18 grader och då gick den väl nära på maxeffekt men den behövde aldrig någon elpatron. Det är 200 meter borrhål på andra sidan den här väggen, säger Per Forsberg och visar med handen bakom en tvättlina.
Läs också:
Se filmen: ”Den har bara snurrat på”
– Det är en standardbergvärmepumpslösning. Och nu ligger vi på 10 000 kilowattimmar ungefär med det här, faktiskt 8 500 eftersom vi gjort andra åtgärder med solpaneler och elbil och sådant, säger han och specificerar att huset är 220 kvadratmeter uppvärmda area enligt A-temp.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och bevakningar rakt ner i inkorgen