Vilket återströmningsskydd till tappventilen ska jag välja?

Publicerad
13 Apr 2026, 05:00
| Uppdaterad
10 Apr 2026

I Teknikhandboken står det i vattenutkastaravsnittet: Tappventil, TV eller spolblandare. men det gäller att välja rätt återströmningsskydd till tappventilen med hänsyn till lokalen. Vad menas med det? VVS-experten Björn Wettervik förtydligar.

Läs också:
På vilken höjd ska man sätta vattenutkastaren?

Läs också:
Vattenutkastare från badrumsväggen – är det okej?

Svar: Angående återströmningsskydd så måste man se till vilken funktion som väggvattenutkastaren ska ha. Om den ska användas för trädgården och det är liten risk att det kan sugas in farliga ämnen så räcker det med backventil och vakuumventil. Det här regleras i Boverkets byggregler, BBR med hänvisning till SS-EN 1717. 

Det finns skyddskategorier att förhålla sig till:

EA (Kontrollerbar backventil): Används ofta för lägre risker.

CA (Backventil med tömningsmöjlighet): För medelhög risk.

BA (Återströmningsskydd med kontrollerbar mellankammare): För hög risk.

Luftgap (AA, AB, AD): Det säkraste skyddet där röret avslutas med ett fritt avstånd till vattenytan.

Björn Wettervik, VVS-teknikexpert, Installatörsföretagen