Får man klamra avloppsrör med hålband? 

Fråga: I en brf med åtta våningar finns ett problem med läckage mellan varmt och kallt vatten i en trappa, vilket upptäcktes av rörmokare vid rörarbete på varmvattenmatningen, då det började komma kallvatten i retur. Vilka kranar och uttagspunkter har backventiler som kan misstänkas ligga bakom detta?

Svar: Det kan läcka mellan varmt och kallt i till exempel en blandare. Anledningen kan vara att det är en dålig insats (billig blandare) eller att backströmningsskydden saknas eller är igensatta på termostatblandaren. Då kan det uppstå överföring mellan systemen på tappning på ena sidan. Det kan exempelvis ske när man spolar i wc eller när diskmaskinen fyller på vatten.