Hur vet jag om cirkulationspumpen har rätt flöde för golvvärmen?
Hur vet jag om cirkulationspumpen orkar med att värma/cirkulera den vattenburna golvvärmen? VVS-teknikexperten Björn Wettervik tipsar om olika sätt att kolla det.
Läckageproblem
”Kunden hade försökt täta golvvärmerören med tejp”
Läs också:
Fem missar med golvvärme: ”Då försvinner värmen ut i backen”
Fråga: Jag har 12 golvvärmeslingor som drivs av cirkulationspumpen. Jag upplever att cirkulationspumpen inte orkar värma/cirkulera den vattenburna golvvärmen i alla rum när det är kallt ute. Hur vet jag om den har tillräckligt starkt flöde?
Svar: Här behövs beräkningskunskaper för att kunna få fram rätt pump till systemet. Kontakta leverantören av systemet, alternativt en firma med beräkningskunskaper, och be dem beräkna vilket flöde som krävs.
Annars får man ta till lite hederlig problemlösning:
Stäng av alla slingor utom en av de som du har problem med. Om rummet /slingan blir varm så öppnar du slingorna en efter en tills det inte fungerar längre.
Nästa steg är att se om injusteringen är rätt (om det inte är självreglerande ventiler). Notera vad slingorna är injusterade på och öppna de som är kallare i olika steg och se om det kommer ut tillräcklig värme.
Detta kräver både tid och lite förståelse för vad man håller på med då hela systemet påverkas när man börjar reglera.
Björn Wettervik är expert på VVS-teknik på Installatörsföretagen