Måste man tejpa Vatettes V6 bockfixtur?
En plattsättare har stött på tejpade Vatette V6 bockfixturer, något han ifrågasätter men rörmokaren hävdar att det är praxis. Vi frågar Vatettechefen Björn Rydetorp vem som har rätt.
Fråga: Jag håller på att plattsätta ett badrum, det är inte jag som fuktspärrat det. Rörläggaren har använt Vatettes V6 bockfixtur varpå han sedan har tejpat dem. Killarna som fuktspärrat har monterat alla manschetter över denna tejp.
Läs också:
Vanligaste felet rörmokare gör med Vatette
Läs också:
Vad är skillnaden mellan Trio Perfektas och Vatettes fördelarsystem?

I min värld framstår det som att det är tejpen som skyddar mot bockstödet och inte manschetten. Rörläggaren säger att tejpen måste vara där. Men jag finner inget stöd för det.
Svar: Det är en fråga som vi ofta får. Man måste inte tejpa gängan, kapverktyget har en rensande funktion, se bild.
Men det underlättar äntringen av kapverktyget om man skyddar det yttersta gängvarven med till exempel tejp, vilket många gör. Det är dock viktigt att manschetterna inte monteras utanpå tejpen eftersom de skall sluta tätt mot bockfixturen.
Björn Rydetorp, produkt- och kategorichef, System Vatette
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och bevakningar rakt ner i inkorgen