Är det okej att montera rörstammar med buntband?
Jag var precis ute på ett jobb i en bostadsrättsförening och såg i badrumsschakten att det förekom buntband kring kallvatten-, varmvattenledningar och VVC-ledningar. Är det verkligen godkänd fixering?
Vid montering av rörstammar med buntband har två slag av allvarliga fel förekommit:
Läs också:
Får man klamra avloppsrör med hålband?
Läs också:
Kan man dra slangen från tvättmaskinen ner i wc-cisternen?
- KV- VV- och VVC-ledningar har buntats gemensamt med oacceptabel värmeöveerföring till KV-ledningen som följd.
- Buntband med oklar teknisk livslängd har använts.
Montering med buntband är inte en godtagbar metod för montering av rörledningar i fasta VVS-installationer och har inte stöd i AMA eller andra branschregler eller i monteringsanvisningar från rörtillverkare.
Källa: Teknikhandboken VVS utgåva 22