Kan man provtrycka ett gammalt värmesystem med 1,5 bar?
Det ska väl vara cirka 1,5 bar enligt bestämmelserna. Finns det då risk att dolda kopplingar börjar läcka? Systemet från 1942 har troligen inte utsatts för mer än 1 bar tidigare. VVS-experten Björn Wettervik ger råd.
Svar: Generellt sett behöver man inte provtrycka ett befintligt system då det ska vara provtryckt när det är monterat.
fler expertfrågor
Golvbrunnen i nya badrummet sväljer inte vattnet – vad är fel?
Läs också:
”Provtryck aldrig på en fredag” – och 7 andra supertips till lärlingar
Vi får skilja på provtryckning och täthetskontroll av system. Täthetskontroll utförs så att man trycksätter systemet med drifttryck och kontrollerar att trycket är oförändrat under provtiden. Helst ska samtliga skarvar kontrolleras under tiden. Tryckkontroll av ett system innebär att man kontrollerar hållfastheten, normalt används kontrolltrycket 1,43 gånger beräkningstrycket vilket på ett normalt PN6 system borde vara 1,43×6=8.58 bar.
Min rekommendation är att täthetskontrollera de befintliga delarna och tryckkontrollera de nya delarna. Vid installation av nya system utför man tryck- och täthetskontroll samtidigt. Kontrollerna sker på olika sätt beroende på vilket material och system som skall tryckas.