Logga in

Det svåra valet av rördimension: ”Allt handlar om tryckfall”

Publicerad
27 okt 2025, 05:00
| Uppdaterad
24 okt 2025

Finns det några situationer då 18 millimeter kopparrör inte får användas? Eller när dimensionen bör väljas bort? Så här säger dimensioneringsexperten.

Det finns inga direkta krav på när du får eller inte får använda 18 millimeter kopparrör. Men viss styrning kan ändå förekomma i till exempel tekniska anvisningar.

– Där utesluts ibland 12 och 18 millimeter på grund av nuvarande branschpraxis i Europa, säger Kristoffer Simm, dimensioneringsexpert hos Intec i Uppsala.

”…Det finns alltid ett gränsland där man får fundera på om man ska gå vidare en bit med samma rör eller byta dimension.”

Kristoffer Simm, Intec

Läs också:
Experten: 5 fall där 18 millimeter kopparrör är bästa lösningen

Läs också:
18 millimeter kopparrör: ”En konstig dimension”

Kristoffer Simm.

En orsak till den kontrollerade branschpraxisen är att man vill undvika onödig extra hantering av rör. Därför är 15 och 22 millimeter vanligtvis förespråkade. Det får till följd att de flesta tillhörande komponenter också har de dimensionerna. 

– Det är ganska vanligt att jag i min yrkesroll blir ombedd av entreprenörer att inte dimensionera för 18 millimeter. Vid nybyggen används det aldrig, säger Kristoffer Simm.

Det händer också att fastighetsägare ber att han ska ändra i sin dimensionering från 18 till 22 millimeter. Ofta handlar det om att de inte vill förvalta system med 18 millimeters-rör, som blir allt mindre förekommande och därför en ovanlig dimension för framtiden. Med 22 millimeter blir det samma flöde i rören men lägre tryck, vilket ofta är bra.

– Det är inte heller någon stor skillnad mellan 18 och 22 millimeter. Beräkningsmässigt ser man skillnader först i väldigt stora och spretiga system. Sådana system finns till exempel i flerbostadshus med många stammar eller i köpcentrum.

När önskemålet är att undvika 18 millimeter väljer Kristoffer Simm 15 millimeter så långt det går och därefter 22 millimeter. Han skippar mellansteget med 18 millimeter.

– För dimensionering av rörsystem handlar det oftast om tryckfall och/eller hastigheter i ett rör. Det finns alltid ett gränsland där man får fundera på om man ska gå vidare en bit med samma rör eller byta dimension. Ju längre sträckor det handlar om desto mer påverkan blir det, säger han.

Läs också:
Hemmafixaren ville ha godkänt: ”Han hade dragit PEM-slang till både tappvattnet och värmesystemet”

Mellanstegen 18 och 12 millimeter behövs alltmer sällan, så Kristoffer Simm tror att de båda kommer att fasas ut helt på sikt.