Mysteriet löst: Hittade gömd flödesstrypare bland spindelväven – efter 30 år
Lärarna hade gett upp hoppet om det kalla rummet i skolan men driftteknikern Ola Backlund gav sig tusan på att lösa saken. Efter runt ett års felsökning hittades problemet – som tog en minut att fixa.
Ola Backlund hade nyligen tagit över driften av en mellanstadieskola i Örebro när han upptäckte felet som gäckat lärarna i skolan under många år.
läs mer om Ola backlund
Driftteknikern: Tryckgivarna mäter fel och det skapar obalans
Sammanfattning av mystieriet:
Problemet: Ett klassrum i en mellanstadieskola höll bara 13 grader vintertid trots fungerande värmesystem – lärarna hade i åratal använt portabla element.
Felsökningen: Ola Backlund följde spåren i fjärrövervakningen och la nästan ett år på injusteringar, omdragning av rör och timmar i krypgrund. En gammal ritning avslöjade en dold flödesventil.
Lösningen: Ventilen, monterad 1994, ströp flödet. Med en enkel justering återkom värmen och el-elementen kunde ställas undan.
– Jag jobbade i mellandagarna och såg av en slump i fjärrövervakningsprogrammet att två inomhusgivare visade plus 13 grader inomhus. Skolan var stängd för jullov och min första tanke var att någon hade krossat några fönster så att rummen kyldes ut, säger han
Men när han kom till skolan såg han att alla fönster var hela. Däremot upptäckte han att alla radiatorer i ett av rummen bara var ljumna trots att det var minus tio grader ute. I resten av skolans lokaler var det ”stadiga 21 grader”.
”Det tog en minut att justera ventilen med en skiftnyckel och lösa en 30 år gammal byggmiss.”
Det visade sig att lärarna har haft flera portabla elvärmeelement stående på golvet för att hålla värmen vintertid och för länge sedan gett upp med att felanmäla. Ola Backlund gav sig tusan på att hitta och åtgärda felet.
– Efter nästan ett års felsökning med omdragning av värmerör, många timmar ålande i krypgrund, injusteringar, många gråa hårstrån och frustration hittar vi tillslut en gammal ritning från 60-talet där man kan se en inritad flödesventil, säger han.
Långt inne under huset, bland spindelväv och gamla gjutjärnsrör hittade de ventilen som suttit där sedan 1994, när skolan byggdes, och strypt flödet till radiatorerna.
Läs också:
Driftteknikerns 7 hustips för uppvärmning: ”Solfångarna är enormt pålitliga”
– Det tog en minut att justera ventilen med en skiftnyckel och lösa en 30 år gammal byggmiss. Efter det kunde kunden ställa in sina portabla element i förrådet för gott.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och bevakningar rakt ner i inkorgen