Måste avluftningen alltid vara minst 110 genom taket?

Publicerad
11 sep 2025, 05:00
| Uppdaterad
10 sep 2025

75 ska väl räcka för avluftningen, trodde jag, men rykten går om att spolbilstekniker rekommenderar 110 genom tak. Minskar man risken för lukt då? VVS-experten Björn Wettervik reder ut vilket mått som är bäst.

Fråga: Jag har alltid trott att vid avluftning genom tak ska 75 räcka och trott att om lukt uppstår beror det inte på rörets dimension utan snarare att skarvar läcker. Men nu hörde jag en spolbilstekniker rekommendera 110. Har han rätt?

Björn svarar också på
Ska rörmokaren sätta kortling för golvbrunn? 

Läs också:
Kan man lägga en avloppsstam åt det här hållet? 

Svar: En spillvattenluftning som dras genom yttertak bör vara minst 100 millimeter där DUT är lägre än minus 18 grader. I övrigt minst 75 millimeter. Detta enligt Svensk Standard SS-EN 12056.

Detta för att det är mindre risk att röret blockeras om kondensen och fukten i röret fryser. Som jag uttalat mig om tidigare är det viktigt att beräkna vilka flöden som krävs för systemen och att utforma dem med rätt antal primär- och sekundärintag. 

Läs också:
Fler stopp med snålspolande toa: ”I dag är man nere på 2–4 liter vatten”

Om det kommer en större mängd lukt ibland ur luftningen beror det troligen på ett stopp någonstans i systemet eller så är det felaktigt konstruerat.