”Extremt lite problem” – LK ser inga bekymmer med golvvärmestyrning
Medan vissa VVS-montörer tycker att de ofta får åka och fixa tjall på golvvärme anser tillverkaren LK Systems att de har gjort åtgärder som minimerar risken för igensatta stift.
LK svarar på kritiken
Tidigare, för många år sedan, hade LK golvvärmefördelare som det fanns en del problem med.
Den egentliga orsaken till problemen är inte ventilerna med ställmotorer utan smuts, magnetitpartiklar och annat som fastnar, menar LK.
LK Systems har gjort en hel del åtgärder för att minimera problem. En sak är till exempel att det nu i styrningen finns en så kallad ”ventilmotionering”.
VVS-montörer som VVS-Forum har pratat med upplever att de oftare än radiatorer får åka och fixa golvvärme som är styrd på grund av att motorerna till varje slang styr stift som fastnar.
läs om montörernas syn på saken
Golvvärmestyrning: ”Jag tycker det är överkurs”
den här montören gillar lk
Ny golvvärmestyrning från LK: ”De förra trådlösa var så blaffiga”
– Tidigare, för många år sedan, hade vi golvvärmefördelare som vi hade en del problem med det här, säger Jesper Oredsson som är teknisk specialist på LK Systems.
Men han menar att den egentliga orsaken till problemen är inte ventilerna med ställmotorer.
– Det är ofta smuts, magnetitpartiklar och annat som fastnar, säger han.
Men vad är hönan och ägget då? Om man får problem med sin golvvärme och man har smuts i systemet och orent vatten, kan problemet bli värre då om man har styrning till fördelarna också?
– Nej, samma problem kan också uppstå också om man har radiatorer, det är i grunden samma typ av ventiler.
Han menar att det klassiska scenariot är när kunderna har haft stängt hela sommaren och sedan ska öppna systemet, då kan det uppstå problem.
– Men vi har gjort en hel del åtgärder för att minimera detta. En sak är till exempel att det nu i styrningen finns en så kallad ”ventilmotionering”. En gång om dygnet motioneras ventilerna så att avlagringar och annat ska lossna från ventilen.
Det här gäller inte bara de nyare mer avancerade systemen utan även de enklare, tydliggör Jesper Oredsson.
Han vill också understryka att LK Systems numera har egen tillverkning.
Läs också:
Heatups golvvärmestyrning: ”Tre trådar till varje rumsgivare”
– Vi har designat ventilen och tillverkar den på ett sätt som gör att vi minimerar risken för att de ska fastna i skitigt vatten, och sedan den introducerades på marknaden har det varit extremt lite problem, säger Jesper Oredsson som ändå uppmuntrar VVS-montörer att rekommendera sina kunder magnetitfilter, särskilt för större system.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och bevakningar rakt ner i inkorgen