Vattenrör skarvade i golv: ”Man skulle ha behållit prisolrören obrutna”
Ibland när man kommer till jobb får man börja med att fixa det som andra, förmodade rörmokare, gjort fel. Det fick VVS-montören Ronny Almroth erfara som snubblade över två skarvade alupexrör i golv.
Det var dags för det andra av två badrum i en villa i Sollentuna utanför Stockholm att renoveras och byggfirman bad VVS-montören Ronny Almroth att ta sig an badrummet på övervåningen.
När han kom till huset såg han stumpar sticka upp ur en gul matta – två alupexrör var skarvade på prisolrör i golvet. De som hade gjort renoveringen av det första badrummet på nedervåningen hade helt enkelt kapat prisolrören upp till badrummet på övervåningen i golvet och krängt på ett par alupexrör. Och som vi har lärt oss av denna expertfråga får tappvattenledningar som är dolt placerade inte ha några fogar enligt gällande branschregler, eftersom ledningarna inte går att inspektera. Ronny Almroth kunde se på datummärkningen av alupexrören att skarvarna hade suttit där i sex år.

– Nu vet jag inte hur det såg ut då, men det var säkert som nu, att det sitter en låda runt inkommande vatten, säger Ronny Almroth som tycker att man skulle ha behållit prisolrören obrutna till den lådan. Där skulle det ha varit okej om det hade blivit ett läckage.
Så Ronny Almroth löste det hela just så och skarvade på alupexrören i lådan i stället.
– Jag använde en utbytesnippel från LK och skruvade ihop de nya rören med de gamla, berättar han.
Sedan drog han upp de gamla rören till badrummet på övervåningen. I och med utbytesnippeln följde de nya med av bara farten och blev därmed heldragna till ett fördelarskåp. Utbytesnippeln skruvade han sedan loss.

Ronny Almroth är medveten om att det finns åsikter om fördelarskåp, men han gillar dem.
– Visst, de kan vara lite tjocka ibland och inte få plats i väggen så att man behöver bygga ut med en låda, och man får vara noga så att det inte blir glipor i gummigenomföringen vilket inte alltid är så lätt, men jag tycker ändå de är jättebra.
Han har provat andra lösningar som Vatettes V6 och har inget emot det systemet.
– Men samtidigt, för mig som rörmokare finns det mer pengar att tjäna genom att installera fördelarskåp.
Läs också:
”Jag torrkörde ejektorpumpen och stekte både lager och lameller”
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter, tips och bevakningar rakt ner i inkorgen