Betongen flödade fritt ner i avloppsledningarna vid nybygget av en villa. Det blev en kamp mot klockan för spolföretaget som ringdes in för att rädda situationen – och de fick plocka fram det tunga artilleriet.

En fredagseftermiddag i slutet av juli fick företaget LGT:s Högtryck i Vällingby utanför Stockholm ett akut uppdrag. I samband med betongfyllning av frigolitväggar vid bygget av en ny villa missade någon att proppa avloppen. Konsekvensen blev att betongen flödade fritt ner i avloppsledningarna.

”Det hade inte varit kul att stå och fräsa i tre, fyra dagar.”

Mattias Rosdahl, spoltekniker

Läs också:
Spolbilsbossen tipsar: Då kan du använda högtryckstvätten till avloppet

Läs också:
Spolbilsteknikern: ”Det talar ju för att det är gjutjärnsrör”

– Då gäller det att komma dit snabbt. Om betongen hinner stelna är det kört, säger Kalle Hellgren, vd för LGT:s Högtryck.

Mattias Rosdahl var snabbt på plats. Foto: privat

Spolteknikern Mattias Rosdahl tog emot akutsamtalet och skickade i väg en spolbil som var vid huset redan efter 20 minuter. Under inspektionen med kameror insåg medarbetaren på plats att betongen fyllt nästan hela avloppssystemet, inklusive 110-stammar. Åtgärden krävde bilar med mycket större spolkapacitet, 60–70 minutliter. 

– Jag åkte dit med en större bil och var framme efter ungefär en timme. Då var betongen fortfarande porös och det var jag väldigt glad för. Det hade inte varit kul att stå och fräsa i tre, fyra dagar, säger Mattias Rosdahl.

Läs också:
Bygga avloppsgroda: ”På vissa ställen får man åla runt som en orm”

Under fyra timmars extrem sommarhetta pågick arbetet. Till sist, med hjälp av två stora spolbilar och en rörinspektör, lyckades spolteknikerna få ut all betong ur ledningarna innan den brunnit fast (stelnat).

Om betongen hunnit stelna helt hade de troligen fått bila upp hela bottenplattan och byta ut grodan. Ett stort och dyrt jobb.

– Sådana här situationer har vi ungefär en gång om året. Det är mycket vanligare att betongen redan hunnit stelna. Då får man använda ultrahögtryck, med risken att rören går sönder, säger Kalle Hellgren.