Hur fixar jag övergången mellan värmepump och pool?
Spelar det någon roll hur jag löser dimensionsövergången när jag installerar värmepump till poolen? VVS-teknikexperten Björn Wettervik svarar.
Experten svarar också på:
”Den som alltid har 15-ledning fram till radiator får kanske tänka om”
Expertfrågan
Går det att renovera en gammal golvvärmefördelare?
Fråga: Jag ska installera värmepump till en pool. Värmepumpens in- och utlopp är 50 millimeter medan poolen samt filter/pump har 32 millimeter. Avståndet mellan pool och värmepump/filterpump är cirka sex meter (värmepump och pump/filter ska stå bredvid varandra).
Jag måste alltså nånstans gå över från 50 till 32 millimeter, alternativt 50-38-32. Är det bäst att gå med 32 millimeter slang från poolen till värmepumpen och där övergå till 50 millimeter, eller ska jag övergå från 32 millimeter till 50 millimeter vid poolen med en 50 millimeter slang däremellan? Om det har någon betydelse, gör det någon skillnad mellan sug- och trycksida?
Svar: Utan att sätta mig ner och dimensionera så skulle jag säga att det är bättre för värmepumpen att gå med den större dimensionen fram till filtret. Då bygger det mindre motstånd på de sex metrarna och du får ett litet bättre flöde. Det är lättare att få undertryck och att det sugs in luft med en mindre dimension på sugsidan.