Får man klamra avloppsrör med hålband?
Är det okej att klamra avloppsrör med hålband? VVS-teknikexperten Björn Wettervik svarar.
Läs också:
Kan man lägga en avloppsstam åt det här hållet?
Läs också:
Kan man pressa elförzinkade rör med plasthölje?’
Fråga: Får man klamra avloppsrör med hålband eller strider det mot branschreglerna?
Svar: Det är en väldigt intressant frågeställning. Det finns ingen text som uttryckligen säger att man inte får använda det.
Om man börjar kolla på vad som står i AMA VVS & Kyla 25 – ”Fästdon, fixeringar och styrningar ska vara utformade med hänsyn till angivna krafter, moment och rörelser som kan uppstå vid termisk expansion, tryckkontroll, vätske- och ångslag och dylikt”.
Det betyder att någon skall beräkna hålbandets funktion mot projekterade laster, rörelser mm. Det tror jag inte någon har kollat på.
Om man går utanför AMA så finns det nog inga tillverkare av avloppssystem som godkänner hålband som fästdon. Vid ett skadeärende står man där med hela ansvaret om man inte följt tillverkarens monteringsanvisningar.
Avloppsrör ska monteras så att de inte kan glida isär om det skulle utsättas för tryck, okontrollerade rörelser eller yttre påverkan. Vid ett stopp i systemet så finns det en risk att rören rör sig och kopplingen glider isär. Det går säkert att fixera avloppsröret om man monterar hålband men det är ingenting jag skulle våga satsa på, risken för att det kan hända någonting med installationen känns för stor.