Varför monterar så många säkerhetsventilen uppe på nivåkärlet?
Frågeställaren anser att placeringen av säkerhetsventilen uppe på nivåkärlet är fel, men ser det ofta och undrar om det har blivit ett ”alla andra gör så”-fenomen? Experten Claes Sjöberg på Insu vet precis var säven ska monteras.
Fråga: Säkerhetsventilens funktion är ju att lösa ut om det är för högt tryck i köldbärarvätskan. Ja, ventilen passar perfekt i den medföljande nippeln men det är inte där den ska sitta. Jag ser det väldigt ofta bland många erfarna montörer. Är det bara ett otroligt utbrett missförstånd som sprider sig för att alla tänker att andra gör så?
Claes svarar också på
Varför är det inget vatten i mitt expansionskärl?
Läs också:
”Jag glömde stänga av påfyllningen av expansionskärlet på en fredag”
Svar: Som jag ser det så verkar många inte läsa instruktioner. Både Nibe och CTC hänvisar till säkerhetsventilens position innan nivåkärlet enligt nedan bild (bild från Nibe).

Jag anser absolut att man ska välja alternativ 2 i bilden, för man har ingen koll på trycket med enbart nivåkärl – om man inte kompletterar med en manometer förstås, men det har jag nog aldrig sett under mina år i branschen.
Slutsatsen blir att ett vanligt expansionskärl är att föredra även på kalla sidan.