Logga in

Kan man byta galvledningen utan att pressa om?

Publicerad
14 apr 2025, 05:00

Kunden vill byta galvaniserade rör till PEM provisoriskt, är det en bra idé? VVS-experten Mattias Wirdéus är inte övertygad …

Fråga: Min kund vill byta galvledningen mot PEM provisoriskt innan man gör en mer permanent lösning. Jag antar att dessa kopplingar gängades i innan man pressade dem. Galvledningen är stam och detta är en T-ände.

mer om den här typen av rör
Kvarlämnade galvade rör: ”Inte mer än ett 8 millimeters-hål kvar”

Läs också:
Byter du ut allt galvaniserat? ”Vissa kunder vill bara byta där det är problem”

Bilderna och frågan kommer från ett Facebookinlägg.

Svar: Det blir inte helt rätt eller lätt att svara på frågan eftersom man inte kan se helheten. Som det ser ut så är det både en övergång till koppar och en till LK-presskoppling. 

För att byta ut galvrören till PE-rör så behövs ytterligare kopplingar och PE-rör, men då blir installationen provisorisk, och tyvärr ganska kostsam, andra kopplingar och tätare klamring behövs. PE-rör är inget fel i sig att använda i installationer på tappkallvattnet, men då är det ofta grövre ledningar i källarstråk i flerbostadshus eller industrier. PE-rör i mindre dimensioner används uteslutande som inkommande tappkallvattenledning i villainstallationer. Då är det ofta bättre att göra om allt på rätt sätt direkt. Där blir jag tveksam, eftersom en fackman endast gör provisoriska installationer vid exempelvis stambyten, men då finns en tidsplan för att göra installationen permanent.

Mattias Wirdéus, sakkunnig rådgivare, VVSYN, VVS-Branschens Yrkesnämnd

Läs också:
Är det godkänt att skarva ett vattenrör i golvet och gjuta in?

Bimetallkorrosion eller galvanisk korrosion

Bimetallkorrosion uppstår främst mellan två material som ligger långt ifrån varandra i den elektrokemiska spänningsserien, och har olika korrosionspotential, det vill säga olika ädelhet. Materialen ska vara i kontakt med varandra och omgivna av vatten eller fukt. Det vanligaste problemet i VVS-installationer blir vid sammanfogningen mellan galvaniserade stålrör och mässingskomponenter i tappkallvattenledningar. I värmeinstallationer uppstår problemet där det sker hög syreinträngning, förr i tiden när det var vanligt med öppna expansionskärl på vinden så blev ofta problemet mellan det rostfria expansionskärlet och stålröret. En icke metallisk rördel i plast mellan de olika materialen förhindrar bimetallkorrosionen.