Logga in

Gott betyg åt norska passivhus

Publicerad
14 feb 2013, 12:00

Det norska tekniska forskningsinstitutet Sintef har i en ny rapport undersökt passivhus i Norge.Sintef anser att passivhus kan byggas med en lägre risk för fuktskador och dålig inomhusluft än standardhus tack vare bra ventilation, förbättrad lufttäthet och bättre isolerade fönster.

Norska passivhus får överlag ett gott betyg av Sintef i ”Systematisering av erfarenheter av passivhus – uppföljning, projektrapport 113”.

Passivhus kan oftast byggas med beprövad teknik till ett gott resultat, enligt rapporten.

Merkostnaden för byggande av passivhus jämfört med hus byggda efter den norska byggnormen är 800 norska kronor/m² för småhus och 450 norska kronor/m² för lägenheter i flerbostadshus, enligt rapporten.

Mätningar visar ingen störande ackumulering av fukt i väggar och tak, om materialen är torra och hållas torra under byggtiden.

Om den faktiska energianvändningen är i linje med de uppskattade värdena kan Sintef dock inte bekräfta ”på grund av otillräckliga resultat”.

De flesta boende ansåg att inomhusklimatet var bra och att ventilationssystemet fungerar som avsett. Men vissa problem med inomhusklimatet registrerades och kommer att följas upp. Överhettning uppfattades som negativt av vissa, men bedöms kunna lösas genom solavskärmning.

Några av slutsatserna som Sintef kommer fram till i rapporten är:

• För god komfort sommartid krävs effektiv ventilation och ett bra solskydd.

•För god termisk komfort på vintern krävs en effektiv ventilation med värmeåtervinning samt välisolerade fönster och dörrar.

• Bra lufttäthet samt mekanisk ventilation minskar risken för fukt- och kondensskador.

• Men det finns ett behov av mer kunskap om inomhusluftens kvalitet, till exempel hälsoeffekter av filtrering, värmeåtervinning, lokalisering av luftintag, luftflöde, damm och emissioner från byggnadsmaterial bör undersökas mer.