Bravida brandsäkrar Facebooks serverhall i Luleå
Bravida har helhetsansvaret för alla installationer i Facebooks nya serverhall i Luleå. Nu är det klart hur brandskyddslösningen kommer att se ut.
Just nu pågår den första etappen av bygget av det 28.000 m² stora serverhallen i Luleå (se även länken nedan). Bravida Fire & Security har fått ansvaret för att projektera, planera och installera den nya brandlarmanläggningen. Autronicas brandlarmsystem AutroSafe 4 kommer att installeras i serverhallen.För att kyla servrarna i datacentret har byggnaden ett högt ventilationsflöde, vilket lösningen är anpassad för.
– Anläggningen består av både vanliga rök-, värme- och multidetektorer, men även ett stort antal aspirationsdetektorer som kontinuerligt analyserar luften, säger Hans Näslund, kundansvarig på Bravida Fire & Security i ett pressmeddelande.
I den första etappen installerar Bravida ett sprinklersystem som är mer än en mil långt.
– De här rören är dubbelt så tjocka än normal svensk standard och fyllda med kvävgas, säger Fredrik Burman, projektledare inom sprinkler på Bravida och tillägger att systemet därmed får en hög brandsäkerhet.
Projektet genomförs i ett samriskföretag mellan NCC och två amerikanska byggbolag, DPR Construction och Fortis Construction. Den första etappen beräknas vara i drift i slutet av 2012 medan etapp två tas i drift mars 2013.