Logga in

Samtliga tätskiktsfolier för våtrum läckte i test

Publicerad
11 mar 2011, 15:20

Enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum ska tätskiktet i våtzon 1 bestå av foliesystem, om väggar och golv består av skivkonstruktioner. Tekniken med foliesystem är relativt ny och obeprövad och därför har SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut på uppdrag av Länsförsäkringar nyligen utfört tester. Resultaten är nedslående då samtliga fem testade system läckte, ”en del mer än andra” som det står i rapporten.

Bakgrunden till att Byggkeramikrådet (BKR) i sin senaste version av branschreglerna (BBV 10:1) ändrade reglerna till att kräva folietätskikt i våtzon 1 var flera. Bland annat menade man att en sammanhängande fabrikstillverkad folie, vars tjocklek är given vid tillverkningen i fabriken, skull höja säkerheten i förhållande till de vätskebaserade tätskikten – där tjockleken var helt beroende av hur den applicerades.

Men nu visar nyligen utförda tester av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut även att det finns stora risker med tätskiktsfolier. Till testet hade fem olika tätskiktssystem med folie valts ut. Testet omfattade inte alla på marknaden förekommande foliesystem utan de valdes ut av Länsförsäkringar, bland annat med avseende på skarvteknik och marknadsandelar. Samtliga system som testades är godkända av BKR.
– Hittills finns få konstaterade skador i våtutrymmen med tätskiktsfolier. Men det är ändå olyckligt att det här resultatet kommer fram först nu när tätskiktsfoliesystemen redan används, säger Roger Andersson, skadeexpert på Länsförsäkringar i ett pressmeddelande.

I rapportens sammanfattning konstaterar SP att ”utförda provningar visar att samtliga fem foliesystem läcker, en del mer än andra”. Man skriver också att deras uppfattning är att förekommande läckage inte är acceptabla. Det främsta skälet till denna uppfattning är att det inte är själva monteringen av tätskiktssystemen som i första hand leder till läckagen – utan det är snarare fråga om systemfel i produkterna.

Provmetoden som SP använt vid testerna är ETAG 022, vilket är det regelverk som kommer att användas för CE-märkning av våtrumskonstruktioner från januari 2012. SP bedömer visserligen själva att den valda provningsmetoden något tuff, men att den också ger en relevant funktionsprovning. Att endast prova enskilda egenskaper, som till exempel ångtäthet och vidhäftningsförmåga, på olika material anser man inte vara tillräckligt.

En punkt som i testerna kontrollerades noga var tätskiktets anslutning mot golvbrunnen, som har en känd skadeproblematik. SP konstaterade att i de fall där brunnsmanschett och folie hade gått ner i golvbrunnen, och monterats fast med aktuella klämringar, förekom inga läckage. Men de fall där folien eller membranet klipptes upp, och endast brunnsmanschetten gick ner i golvbrunnen vid klämringen, förekom läckage. SP påpekar också att man inte i något fall kunnat konstatera några läckage vid själva klämringsanslutningarna på golvbrunnarna.