Hur kunde det ske? VVS-montören Simon Östlunds video ”Strömförande avlopp” har väckt många reaktioner och frågor i sociala medier.

Situationen var livsfarlig och det hade kunnat sluta illa. Simon Östlund hade en väldig tur som klarade sig från elchocker. Det är alla kommentarer på Facebook överens om.

Men frågan är vad som egentligen var strömförande: avloppet eller högtrycksapparaten?

David Callemo, VVS-lärare på Sjödahlsgymnasiet i Huddinge, skriver så här i ett email till redaktionen:

”Högst troligt att det är högtrycksutrustningen som har elfel och blir jordad via den stålspunna slangen ner i gjutjärnsavloppet. Livsfarligt – ta om möjligt kontakt och varna dem!”

Läs mer: Ventilationsmontör fallskadad i Luleå

På Facebook-gruppen Rörmokare utan gränser är Peter Töreki inne på samma linje:

”Felet ligger i andra änden på slangen. I maskinen alltså. Det i kombination med stålarmerad spolslang.”

Läs mer: Nytt initiativ mot olyckor i byggbranschen

I Facebook-gruppen Elfel diskuteras också orsaken. Henrik Lindén skriver så här:

”Livsfarligt! Jag gissar att deras ”rensål” är reko. Den kopplas in elektriskt via en stickpropp i huset. Om huset/anläggningen har ett ”Nollfel” så kan återledningen ut till kabelskåp/nätstation ta vägen genom deras maskin och ner i gammalt gjutrörsavlopp.

Elektriciteten gör allt för att utjämna potentiella spänningsskillnader. Ibland är ett avlopp eller vattenledning den enda ”Nollan” (pen-ledare) i ett hus.”